本工程尺度立柱采纳预制構件装置式工艺施工。本工程桥墩共147個,共A、B、C、D、E型5种类型,期中A、B、D、E型桥墩為現浇桥墩,仅C型桥墩采纳工場预制,预制立柱共136根,分為196节。
预制立柱钢筋笼的加工采纳钢筋模块化精加工的理念,钢筋笼于專用胎架上建造加工成型,预制構件精度请求极高 ,為包管钢筋笼支持不乱,定位系统安插包管重要受力钢筋稳定形,预制钢筋笼建造误差為容许+2妹妹,预制台座标高容许误差±1妹妹,程度度容许误差為±1妹妹/m。且為便利施工,钢筋笼胎架尾部的套筒定位板采纳套筒固定端连系立柱底模的情势,其既起套筒定位的感化,同時又是以後浇筑進程中立柱的底模板。在钢筋笼吊装入模板的時辰是不拆卸的,同時吊装入模。為包管预制拼装的灌浆毗连套筒的切确定位,利用套筒定位钢板。先在胎架外建造套筒模块,包含套筒、主筋及箍筋全数建造完成後,再总體吊入钢筋笼胎架。全部钢筋笼自钢筋加工终了後,彻底在胎架上完成加工绑扎。按照設計请求,立柱模板采纳钢模板,并知足刚度、承载能力、不乱性请求,并知足《组合钢模板技能规范》中關于模板施工的请求。
二、專業工程特色
1)本項目墩柱工程分現浇與预制两部門,施工法子多样;
2)职員、機器装备投入多,包含特种功课装备、大型機器装备,平安管控请求高,危害身分多;
3)墩台工程质量请求高,外观质量显現较着;
4)混凝土需求量大、质量请求高,與商品砼厂家共同事情多;
5)施工处于冬日,對養护、保温等工艺请求高。
2、體例根据
一、施工合同、监理合同及招投标文件;
二、墩台施工設計圖、技能阐明等設計文件;
三、經核准的施工组织設計、墩柱施工方案;
四、监理纲领、监理计划;
五、扶植单元及其它主管部分下發的文件及请求;
六、有關规范及验收尺度:
1)《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)
2)《工程扶植尺度强迫性条则》
3)《修建工程施工质量验收同一尺度》(GB50300-2001)
4)《钢筋機器毗连技能规范》(JGJ107-2010)
5)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)
6)《钢筋通用技能规程》(JGJ107)
7)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)
8)《混凝土布局工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
9)《都會桥梁工程施工與质量验收规范》(CJJ2-2008)
10)《公路桥涵施工技能规范》(TG/T F50-2011)等。
3、监理事情流程
预制墩柱监理事情流程
現浇墩柱监理事情流程
4、监理事情要點
施工筹备阶段监理
(一)质量监理筹备事情:
一、审批施工方案。重點审批施工质量、平安、环保、進度、用度方针是不是與合统一致;质量、平安和环保等包管系统是不是健全有用;平安技能辦法、施工現場姑且用電方案及應急救濟抢险方案是不是合适请求;施工整體摆設與施工方案和平安、环保等應急预案是不是公道可行。
二、催促施工单元按照预制工艺和精度请求,對構件预制用的钢筋笼胎架、钢筋笼定位板、预制台座、模板、吊具等装备举行專項設計并報监理工程师审核。
三、组织大型吊装装备、大型钢模板的安装專题集會。协调处决安装進程中會碰到的各类問题,制订既包管施工质量,又确切可行的施行性施工方案。
四、召開监理交底會。在预制立柱工程動工前,由总监理工程师主持召開由施工单元項目司理、技能賣力人及相干职員加入的监理交底會,先容监理细则的相干内容。
五、核验項目部的機器、装备、预制厂運行环境。在工程動工前,項目部應向总监辦提交其已出場的機器、装备機能及相干证实质料、预制厂的天資质料報监理部审查,监理部重點审查項目部许诺的施工機器装备、预制園地扶植等规划是不是已实行,并能知足施工质量、平安和進度的请求。大型施工機器装备的更换、分開施工現場需經总监辦及業主的允许。
六、核定混凝土试配功效、砼拌杂站的取证和砼拌杂厂的拌和能力。
七、查抄预制台座的設置是不是知足预制構件的施工请求,構件寄存區是不是知足施工规划请求。
八、催促項目部應完成施工方案技能交底,包含施工工艺及施工平安技能方案,應創建交底记实档案备查。
九、监理工程师應查抄所有與预制立柱毗连安装的承台需已验收及格,并提交验收及格資料。
十、预制立柱施工用原质料、構配件需已出場并經自检及格和监理抽检核准利用,且备料足够。
十一、预制立柱施工所用的装备已参加并經调试、标定、举行專項验收,如吊架、操作平台、台車及翻转架、模板翻转的吊索具等。
1二、立柱模板加工好後出場必需要按設計请求及质量尺度举行验收,验收及格的模板才能利用。查抄内容重要针對模板的尺寸、拼接裂缝、平整度、垂直度、光潔度,和翻模體系的運转环境。
1三、预制施工動工前,监理工程师應查抄钢筋笼胎架線型、布局精度误差、各种支架的設置是不是公道、固定螺栓的安插环境,确保装备知足施工需求。
1四、按照現实施工進度举行推算,确保预制立柱的施工规划體例公道。
1五、構件预制應履行工程“首件制”,并将由“首件制”肯定的施工工艺、法子和质量平安节制要點等功效作為施工节制的引导根据。對付预制立柱首件工程,項目部應制定好事情规划,并對施工工艺和施工技能方案在現实施工验证中的資料举行采集、阐發并體例施工小结,以便实時完美施工工艺和施工技能方案。
(二)平安、文明施工监理筹备事情:
一、催促項目部認識合同文件、协定,审查項目部平安出產质保系统和安保系统、應急预案、防污染预案等。
二、请求項目部上報预制厂施工專項平安方案,并制订响應的施工平安保障辦法。動工前,查抄項目部内部的平安技能交底环境,做好平安技能教诲记实,请求每一個工人都被交底。
三、對動工前項目部筹备事情中的平安文明出產收集創建环境,平安举措措施及出場機器機能状态举行查抄验收并提出定見。
四、查抄出場的施工职員的特别工种上岗证,年检记实及平安技能教诲记实,查抄操作职員對本岗亭的平安技能操作规程熟知水平,特种功课职員是不是持证上岗并在有用期内。
五、對预制厂的園地处置、平安防护、和各类厂内機器装备運转环境、预制厂试運行环境举行考查與验收。
施工阶段监理
预制立柱钢筋施工监理:
一、立柱预制應答各項相干参数举行放样复核,须正确無误後方可施工。
二、钢筋出場前,监理工程师應按规范请求举行見证取样,及格後方可以使用。钢筋出場後,钢筋應平直,無局部弯折、概况應干净、無油渍、無锈蚀。應按分歧规格分类堆放,采纳上覆下垫的方法。
三、立柱箍筋(除焊接封锁箍筋外)應做成135°弯钩伸入混凝土焦點,以知足布局的抗震请求。相邻箍筋的弯钩接頭在纵向必需错開安插。
四、所有钢筋请求定位正确,确保钢筋的净庇护层知足設計请求,立柱重要受力筋的下料长度應严酷节制,容许误差為±2妹妹,同時钢筋端部應打磨平整,立柱钢筋笼在專用胎架上建造加工成型,胎架上的支持定位系统安插應包管重要受力钢筋稳定形,钢筋笼建造容许误差±2妹妹。
五、钢筋的弯制和未真個弯钩應合适规范和設計请求,钢筋的连策應合适相干规范请求。
六、在布局構件中纵向受力钢筋的接頭宜互相错開,在统一毗连區段内有接頭的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,應合适技能规范划定。
七、钢筋毗连工程起頭及施工進程中,每批的钢筋應举行接頭工艺查验。
八、钢筋的规格、直径、数目、間距應合适設計请求,骨架不得變形、松脱 。
九、钢筋的庇护层厚度應知足設計请求,庇护层垫块應為與砼同品级强度的成批定制加工的梅花形垫块,绑扎要安稳,扎丝不得伸入庇护层。
十、监理工程师應催促項目部技能职員吃透圖纸,認識所有設計预埋件位置,预埋設置應正确、安稳且不得漏掉,設計请求套筒庇护层≥30妹妹,套筒净距≥主筋直径。
十一、立柱钢筋笼應按照施工方案,安装吊装所需预埋件、現場调理装备用的预埋件等各种预埋件。钢筋笼建造泡腳祛濕瘦身,完成後應采纳專用定位板举行复测。
1二、毗连套筒下端設置压浆口,压浆口下缘與套筒底端净距≥20妹妹,压浆口下缘处應設一道箍筋。
1三、立柱预制长度應注重斟酌承台顶和立柱顶垫块的厚度(各20妹妹)。
1四、套筒與箍筋绑扎(套筒上不得焊接),总體放入钢筋笼中,并举行加固,套筒拼装端采纳定位板,定位误差±2妹妹,在混凝土浇筑先後均必要举行丈量。
1五、钢筋安装竣事後,項目部必需按三级查抄制原则举行自检、互检、监理專检,及格签認後方可進入下道工序。
预制立柱模板施工监理:
一、预制立柱模板由由侧模、底模、底架、吊架、台車、翻转架及操作平台等七個部門構成,模板采纳钢制。項目部起頭建造模板以前,應按設計要乞降相干规范的划定體例本工程拟采纳模板和模板安装的技能请求及建造厂家天資,并報请监理工程师核准。
二、布局概况外露的模板挠度不该跨越模板構件跨度的1/400;布局概况隐藏的模板挠度不该大于模板構件跨度的1/250。钢模板的面板變形不该大于1.5妹妹。
三、钢模板在設計制造時,應有足够的强度、刚度及不乱性,确保墩體各部位布局尺寸准确及预埋件的位置正确,且具备能經屡次频频利用不致發生影响墩體形状的刚度。
四、涂在模板上的脱模剂,不得使混凝土變色,項目部應按照以往工程履历拔取最好质料举行施工。
五、模板安装前應查抄板面是不是平整、光潔、有没有高低變形及残存粘浆,模板接口处應断根清潔。安装時查抄所有模板毗连端部和底脚有没有碰撞而造成影响利用的缺點或變形,模板焊缝处是不是有開裂破损,若有均應实時补焊、整修。
六、侧模安装時應先使侧模滑移或吊装到位,與底模板的相對于位置瞄准,用顶压杆调解好侧模垂直度,并與底模精准毗连,做好防歪斜的固定辦法。
七、模板安装完後,用螺栓毗连安定,并上好全数拉杆。调解其它紧固件後查抄总體模板的长、宽、高尺寸及不服整度等,并做好记实。發明不合适划定处應实時调解。
八、钢模安装應做到位置正确,毗连慎密,侧模與底模接缝密贴且不漏浆,模板拼装進程中丈量事情應及時跟進。
九、模板安装完成後,項目部應答其平面位置、顶部标高及纵、横向中間位置举行自检,及格後報布局與丈量监理配合查抄验收,合适请求後方可進入下一道工序。
十、模板的撤除施工,項目部應在制定拆模時候24h之前,向监理工程师陈述拆模并获得赞成,承重的模板,應在混凝土强度能到达設計强度或能經受其自重力及其他可能的叠加荷载時方可撤除。
十一、吊装模板前必要将模板概况的浮尘、泥巴等擦清潔或用高压水枪冲刷清潔。
1二、對付模板漆的利用,涂刷模板漆必要注重将来4小時内的气候环境,若是有雨水、结露、结霜等环境,切忌不克不及涂刷模板漆,不然模板漆在未成膜被雨淋的话,必要從新去除;在25度环境下,模板漆1小時内便可表干,表干後可做采纳得当的粉饰,以避免被雨淋,4小時实干後便可举行模板的吊装及浇筑混凝土。
1三、撤除模板時,混凝土表层温度與情况温度之差不得大于15℃,且應包管不毁坏混凝土概况及棱角,模板拆下後,應实時断根模板概况和接缝处的残存灰浆并平均涂刷断绝剂,整修後吊装寄存。
预制立柱混凝土及養护施工监理:
一、砼浇筑前,項目部應将利用的施工共同比、原质料检测陈述、丈量放样資料、钢筋查抄資料、模板查抄資料,书面一并報送给监理,监理查抄承認後方可開盘浇砼事情。
二、項目部在浇筑混凝土進程中應严酷依照监理批复的共同比拌制砼,并在現場建造砼试件。监理工程师應答砼浇筑举行全進程的旁站查抄,并按划定频率举行抽检。
三、立柱混凝土浇筑時宜采纳有用辦法举行质量辦理,并节制水灰比、骨料温度、拆模時候,避免混凝土概况發生缝隙.
四、监理工程师應催促項目部公道放置砼運输卸料,按请求設置下料串筒或滑槽,砼的自由下降高度按划定不得大于2M,以防止砼發生离析。
五、立柱混凝土一次性浇筑完成,項目部應节制砼浇筑效力,應按必定的标的目的和次序举行浇筑步伐,节制砼的初凝時候,浇筑進程中监理旁站必要严酷查抄。
六、在浇筑混凝土時,應有專人賣力监督模板、钢筋和预埋件,确保钢筋庇护层厚度,如毗连螺栓松動、模板走形或漏浆應实時采纳辦法予以处置。
七、混凝土浇筑進程中,項目部應注重内部降温辦法,并注重调解表里温差,以防止砼因紧缩徐變發生裂纹。
八、监理應答砼的灌注全進程举行旁站跟踪查抄,实時总结、阐發息争决混凝土施工中呈現的問题。
九、本工程预制立柱采纳自密实高機能混凝土,高機能混凝土依照技能指标:水泥選用品格不乱、强度品级不低于42.5的硅酸盐水泥或平凡硅酸盐水泥;粉煤灰、磨细矿渣粉等矿物掺合料合适JTG/T F50中的划定的请求;粗骨料選用粒径≤20妹妹, 且针片状含量不大于6%,含泥量不大于1%,泥块含量不大于0.5%;细骨料采纳II區的中砂,含泥量不大于3%,泥块含量不大于1%,细度模数不低于2.5;采纳高機能聚羧酸减水剂,减水率不小于25%;項目部應設計公道的级配并举行验证,知足自密实混凝土各項技能指标,搅拌站應严酷依照规范,确保砂石称重计量偏差在+2%,水泥、外加剂、掺合物称重计量偏差在+1%。并包管搅拌時候很多于180秒。
十、混凝土浇筑振捣進程中,注重防止振捣装备影响预留钢筋、模板及注浆套筒等各种预埋件;對每振動部位,必需振動到该部位混凝土密实為止,密实的标记是混凝土遏制下沉,再也不冒出气泡,概况显現平展、泛浆。
十一、混凝土浇注進程中,监理工程师應答砼的共同比、原质料材质、坍落度、举行不按時的查抄,确認相干请求是不是與設計及规范符合。
1二、混凝土的浇筑宜采纳橡胶导管浇筑方法,有用节制跌落高度在1~1.5m范畴内,不容许跨越2m的跌落高度。
1二、混凝土浇筑完成,應实時举行笼盖和養护。施工单元應按照混凝土機能制订養护方案,構件预制完成後應实時洒水養护,養护時候不该小于7天,不得采纳海水或含有害物資的水,養护的法子及工艺须經监理工程师核准。
1三、当工地日夜均匀气温持续5天低于50C,或最低温度低于-3℃時,構件预制應采纳冬日施工辦法,寒冷期不宜施工,且應相干规范的划定。
预制立柱寄存、出厂、吊装及安装施工监理
一、预制構件應依照其刚度及受力环境制订對應的堆放方案及需要的支护辦法。
二、预制桥墩構件運输吊装前應按《修建機器利用平安技能规程》(JGJ33-2012 )的请求體例吊装運输方案并報送监理单元,方案批复後方能施行功课。
三、预制立柱出運前,項目部质检职員與监理工程师應答如下内容举行重點查抄:
a、墩位编号與設計圖纸合适环境;
b、压浆套筒位置及通顺环境;
c、预埋件类型、位置和有没有罅漏环境;
d、混凝土及其它缺點修复环境是不是到达验收尺度请求;
e、墩體表里垃圾及概况污染清算环境。
四、墩台须在間隔地面得当高度設置沉降观测标记,依照请求举行沉降观测。
五、部門桥墩存在偏爱调解,安装施工中應注重桥跨中間線與墩台中間線不重合。
六、立柱分段预制的原则為:长度大于12m或单根起吊重量大于75t時,可按照現实环境分段预制,至多不跨越两段,施工单元應尽可能提高運输和起吊能力,使立柱一次吊装完成。
七、分歧構件毗连缝采纳沙浆垫层,厚度20妹妹,不异構件分歧节段間毗连缝采纳环氧粘结剂,厚度1-3妹妹。
八、拼装時主筋延长至盖梁的另外一侧面,锚固长度不小于45倍主筋直径。
承台顶面凿毛
在混凝土强度不小于2.5Mpa可举行承台顶面墩身區域混凝土概况的凿毛(機器凿毛應到达10MPa),凿毛的请求:
①、凿毛的深度以露出混凝土的粗骨料(石子)為准;
②、凿毛范畴應為墩身位置全断面;
③、凿毛终了應将混凝土碎渣及粉末用淡水冲刷清潔或用紧缩氛围吹净。
墩身、支座垫石丈量放样查验
一、墩身位置放样采纳全站仪丈量法子放出墩身底面的纵横轴線位置,放样點的详细位置為纵横轴線對應的墩身底面断面尺寸外延必定間隔的位置。
墩身放样精度请求高,不允许放样呈現任何误差,丈量放样采纳屡次观测的法子来包管丈量的精度和质量。四個點放完後用判定及格的钢尺查抄點與點之間的現实間隔,若是查抄两點的現实間隔跨越設計間隔3妹妹,则需從新放样所有的點,直到所放样的墩身位置合适请求為止。所有放样好的丈量點均用红油漆做好较着的标識表记标帜,并經丈量监理工程师抽检及格後,方可容许丈量职員與現場技能职員举行點位交代。
二、全部墩身的模板节制主如果第一节墩身模板的节制,起首查抄模板的底口安装是不是准确,然後再调顶口轴線偏位,并查抄顶口标高,将标高调至程度,加固好墩身模板,并再次查抄。随後各节模板只查抄它的纵横轴線偏位,最後一节墩模板查抄准确後,在模板顶放出支座垫石安装位置,用水准仪和钢尺测三次高程的均匀值作為墩身顶标高,在垫石模板安装完成後在用一样的法子测出垫石顶标高,支座垫石标高應按负差举行节制。
三、在模板拼装完成以後,丈量监理工程师對墩身和支座垫石模板顶口的轴線偏位环境和模板上用油漆标示出設計顶面高程位置举行抽检,包管每一個墩身和支座垫石的轴線偏位、垂直度和顶高程等指标均知足规范和設計请求。
四、在墩身浇筑完成以後,丈量监理要對墩身制品的轴線偏位、高程和支座垫石位置举行抽检,查抄制品质量是不是合适规范及設計请求。
現浇墩柱墩柱钢筋的查抄、验收
一、運到現場的钢筋按分歧钢种、品级、商标、规格及出產厂家分批验收,确認及格後方可以使用。
二、钢筋接頭可采纳焊接接頭(搭接焊或闪光對焊)。接頭质量(详细参照响應规范)及接頭設置應合适规范请求。
三、墩柱钢筋级别、种类、直径、数目合适設計请求。
四、墩柱與承台跟尾的锚固筋按规范和設計请求毗连安稳,構成一體;墩柱预埋钢筋位置正确,知足钢筋庇护层的请求;钢筋骨架绑扎适当的垫块,垫块采纳特别造型的同级砼垫块,以包管钢筋在模板中的正确位置和庇护层厚度;浇筑成型的混凝土墩柱概况不克不及显現垫块陈迹,以增长混凝土概况的雅观性。
五、墩柱上预埋件的规格、数目、位置等合适設計请求;支座垫石预留孔位置、尺寸合适設計请求。钢筋笼姑且支护平安不乱。
六、连结承台顶面砼面的干净,不得向模板仓内哄扔扎丝、废钢筋甲等施工垃圾。如有,應在钢筋绑扎终了,模板安装以前将其全数断根清潔。
七、钢筋绑扎時铅丝頭應伸向布局内部,不得伸入墩身混凝土庇护层内,以削减钢筋的腐化通道。
⑻查抄項目見下表
現浇墩柱模板查抄
一、模板建造:模板采纳大块总體钢模,模板概况平整,尺寸误差合适設計请求,具备足够的刚度、强度、不乱性,且拆装便利接缝周密不漏浆。
二、墩身模板玄關門設計,试拼查抄
墩身模板在利用前需采纳立拼的方法举行试拼,在试拼的進程中,對有問题的处所,试拼职員應实時举行整改。试拼终了後項目部质检部举行查抄,若不知足请求,整改至合适请求後,监理职員举行模板的验收,以确保墩身模板的总體拼装质量。
模板查抄及格後,刷脱模剂,举行模板的安装。在安装進程中,必需設置防颠覆举措措施。
三、模板安装加固终了後,其轴線位置和顶面高程應合适設計及规范请求,且模板须安定坚固,接缝周密,可以或许包管在浇筑混凝土進程模板稳定形、不移位、不漏浆。
四、查抄钢筋笼内部垫块数目及庇护层厚度,每平方米垫块数目不得少于4块,不得破损,若局部垫块受力较大,可得当增长。若钢筋庇护层实测厚度不克不及知足設計请求,應采纳加垫垫块或其他有用法子對庇护层厚度举行调解。
五、在模板撤除進程中,必定要轻拉轻放,杜绝猛撬硬砸,庇护好模板面板和总體布局,防止變形、破损。在周转利用前必需對模板做细心查抄和修整,一旦發明模板有變形或异样必需当即會中華職棒直播,同技能职員,配合阐發缘由和约定修复法子,對模板布有毁坏部位举行修补或改换。
六、模板安装、撤除注重事項
①模板安装、撤除请求有高空功课履历的模板工施工,操作职員必需穿着海上防护用品,特别要穿着好平安带并挂設平安绳。
②模板安装時各块、各层模板的接缝编号要對應,削减模板错台的機率。
③严酷节制墩身模板、支座垫石模板的平面位置、垂直度和高程,和节制支座垫石内支座预留孔的位置。
④安装進程中做好单块模板的姑且固定,以避免模板颠覆。
⑤墩身混凝土在浇筑前,模板工需二次紧固毗连螺栓、和對角拉杆螺栓。
⑥撤除的毗连螺栓、定位销需收受接管到麻袋里,制止往下丢到承台面上。
⑦選择機能不乱的吊車举行模板的安装、撤除施工,并選择風力较小的气候举行。
七、模板安装查抄項目及容许误差見《都會桥梁工程施工與质量验收规范》(CJJ2-2008)表5.4.3。
墩身浇筑
一、墩身混凝土浇筑前,起首清算模板内的杂物,然後用淡水對施工缝部位举行潮湿,并在模板底部的附近摊铺一层厚度為10~20妹妹的水泥沙浆,再举行下混凝土的施工。
二、墩身浇筑按程度分层,分层厚度不得大于300妹妹,插入式振動器挪動間距不该跨越振動器感化半径的1.5倍,與侧模應连结50~100妹妹的間隔,插入基层混凝土50~100妹妹,每处振動终了後應邊振邊缓缓提出振動棒。混凝土浇筑時,應查抄模板是不是呈現漏浆,如有問题待处置好後方可继续浇筑。
三、严酷节制混凝土的坍落度,确保混凝土可泵性强,和易性好。混凝土可泵性的条件下得当减罕用水量,将坍落度节制在16~22cm之間,顶面50cm范畴内混凝土坍落度應按16cm节制。在混凝土浇筑進程中應节制混凝土的拌和及浇筑速率。
四、墩身混凝土浇筑時,其自由倾落高度不大于2m;当跨越2m時,應經由過程串筒運送到模板底部;若倾落高度跨越10m,應設置减速装配,以防混凝土產生离析。
五、墩身浇筑完成後,顶面砼收浆前最少抹压2~3遍,气温高時尤應注重屡次抹压,收浆時再抹压2~3遍,避免概况呈現紧缩裂纹。
同期浇筑支座垫石時,應與墩身顶混凝土浇筑距离适那時間,必需包管混凝土振捣密实,浇筑時严酷节制垫石标高。
六、冬、夏日注重查抄混凝土入模温度,冬日不得低于10℃;夏日混凝土的浇筑温度應节制在32℃如下,宜選在一天温度较低的時候内举行。
墩身混凝土的養护
一、混凝土顶面收浆後,應当即笼盖湿摄生布或土工布(與砼概况连结必定間隔),终凝後将湿摄生布或土工布移到概况,举行洒水潮湿或模内蓄水摄生。
二、模板撤除後,实時用塑料薄膜對墩身举行包裹,墩顶笼盖摄生布或土工布,并在墩顶安排水桶,設置漏水速率,包管墩顶及模内混凝土概况处于潮湿状况,養护時候不得小于7天。
三、墩身混凝土養护注重事項
①在養护時代内,在混凝土强度到达2.5Mpa以前,不得使其經受职員、施工機具、脚手架等荷载;
②混凝土養护质料、保温质料未筹备到位,不克不及慌忙浇筑墩身混凝土;
③設置專职養护技能职員、操作工人,随時對混凝土養护举行放哨,将養护责任落实到小我。
墩身制品查抄
墩身拆模後對制品质量举行查抄:
一、混凝土概况應光潔平整,施工缝平顺,外露光彩一致。
二、墩身布局尺寸正确,棱角分明,强度合适設計请求,节間拼缝顺直;砼概况严禁涂、刷、抹。
三、有没有露筋征象,有没有蜂窝、麻面,如有施工方不得私行修补,需按照环境采纳监理赞成的法子修补。
四、查抄項目及容许误差見《都會桥梁工程施工與质量验收规范》(CJJ2-2008)表11.5.3-2
施工阶段平安、文明、环保监理:
一、施工废物及糊口垃圾的必需分类采集寄存,放置專人处置。
二、查抄姑且搭設的施工举措措施是不是按规范请求設置,合适平安请求才能举行施工功课。
三、查抄電線、電缆是不是符号平安请求,是不是用接口接地两重庇护等用電环境;施工現場基坑防护及警示标識是不是正常齐备。
四、常常查抄功课职員的小我防护环境,即平安帽的佩带、防护服的穿着等,催促功课职員做好小我防护。
五、查抄施工現場的施工機器是不是合适平安请求,不合适平安请求的,令其期限整改,整改及格才能投入施工,施工所利用的起重機器、装备在投入利用前要举行检测标定,查验及格後方可以使用。
六、特别工程操作职員要有响應的平安技能操作及格讓方可容许上岗,上岗证复印件報监理组。施工前項目部平安出產部應举行培训和技能交底事情,并有文字记录以备查。
七、催促項目部落实平安技能辦法,發明問题实時整改,重大平安問题提出停工建议。
八、催促項目部設置施工职員交通平安举措措施。
九、注重气候情况的變革,風力跨越6级時制止吊装功课。
十、协助項目部做好施工厂地消防平安、文明施工、情况卫生、情况庇护辦理。
十一、為确保運输及吊装平安,监理工程师應催促項目部對運输吊装運输車辆颠末的通道举行交通管束,放置專人守护号交织路口,建立警示标識,劝导交通,谨防闲杂人等及車辆機器靠近運输及吊装車辆。
1二、在吊車功课半径范畴内,即预制立柱吊装區域,用鉴戒绳子举行围挡,并派專人關照,避免非吊装功课职員進入吊装區域。吊装時代,由專業起吊职員批示吊装,對泊車旌旗灯号,非論何人發出都当即履行。全部吊装時代,由專人和谐职員、装备及质料的调剂。專業平安員賣力举行平安放哨,對全部吊装進程举行跟踪查抄,發明問题,当即遏制吊装。
5、监理事情法子和辦法
1、监理事情的法子
1)施工方案的审查與核准
墩台工程動工前,请求施工单元实時體例施工方案,总监辦将按照监理规范请求组织專業监理工程师對施工方案举行审查、审批。
2)進程查抄和节制
施工進程中举行质量、平安、环保、文明施工查抄,發明問题实時请求整改完美。
3)巡查查抄
总监理工程师、專業监理工程师依照总监辦查抄轨制举行巡查查抄。总监理工程师每周最少巡查查抄一次,專業监理工程师天天最少巡查查抄一次。另按照施工希望环境增长重要施工現場巡查查抄频率。
4)查验、检测與验收
對原质料、商品混凝土、出場機器装备举行查抄、查验、抽检。组织分部門項工程的验收。
5)重點、难點工序节制
對钢筋建造安装、模板安装、混凝土浇筑举行重點监控。
6)旁站监理
對混凝土浇筑举行旁站监理。
7)计量计價节制
創建计量计價台账,對及格的工程实時计價,對分歧格工程一概不予计量计價。
8)签發监理指令、催促整改
总监辦采纳工程暂停指令、监理工程师通知单、接洽单、罚款单等情势對施工進程等环节發明的問题签發监理指令,催促施工单元按指令实時整改。
2、监理事情辦法
1)组织培训進修
总监辦组织监理职員進修相干法令律例、验收尺度、設計文件、监理计划、监理细则等内容,把握墩台工程施工平安、质量、环保、文明施工节制重要内容。
2)落实周例會轨制
每周召開周例會,针對施工中呈現的問题举行阐發,提出改良辦法。對必要期限整改的监理指令举行梳理,落实闭合轨制。
3)增强监理职員稽核
創建健全监理部内部事情轨制,落本色量节制事情的监理职員和事情方针及职责,总监辦對現場监理职員在岗环境、旁站环境等举行查抄稽核。
4)落实技能交底轨制
對墩台工程施工举行技能交底及平安技能交底,明白监理节制要點及資料签認请求。
5)做好筹备事情
在正式施工前,请求施工单元做好施工筹备事情,同時总监辦组织监理职員認識設計文件、專項工程监理施行细则、监理事情步伐等节制性文件。
6)组织專項查抄
组织监理职員、項目部辦理职員對墩台工程施工對证量、平安、环保、文明施工等落实环境举行專項查抄,對發明的問题下發监理指令举行整改落实。
6、巡查、旁站和抽检等规划
1、监理巡查
巡查查抄是监理职員的一項首要平常事情。為更好的做好這項事情,明白了巡查事情的范畴、内容和职责。
巡查查抄的范畴和内容:
1)施工進程中各功课面、各工序施工的巡查查抄:
對付天天分歧功课面的各道工序施工,监理职員在巡查進程中必需举行重點查抄,实時指出施工单元存在的問题。就地能解决的实時在現場予以解决;临時解决不了的,实時以指令、通知单等情势请求相干单元期限解决。整改完後,实時從新查抄,尽量将問题在施工進程中解决。包管各項验收事情一次經由過程,不留隐患。
2)對文明施工和平安辦理的巡查查抄:
在天天的巡查進程中,监理职員還需對現場文明施工和平安状况举行查抄。重要查抄如下内容:施工現場和钢筋加工厂等随時做好干净、收拾环境,质料有序堆放,连结一個干净有序的施工情况;施工职員有没有违章功课征象;機器姑且用電利用有没有违章环境;特别工种操作职員是不是持证上岗环境;現場临邊防护有没有疏漏和毁坏。
3)對現場施工职員数目和施工辦理职員到岗环境的查抄:
监理在巡查中對天天現場的施工人数要做好记载,作為進度节制的一個首要阐發身分。当現实進度與规划進度發生误差時,实時请求施工单元调解职員@数%p8EGo%目或增%X96Rp%长@事情班次。在巡查進程中,還要查抄施工单元的重要辦理职員是不是到岗、到位,并实行响應的职责,以包管施工单元本身的质量辦理系统正常阐扬有用的感化。
监理工程师在巡查事情中的职责:
监理工程师應天天最少巡查一次施工現場,對查抄出的問题责成相干单元整改,并实時對整改环境举行复查,次日應答每天查处的問题再复查一遍,并做好记实。
巡查记实填写要點:
1)当天水文與景象表面:水位、气候、風力、最高、低气温等。
2)巡查的范畴、重要工程部位、工序的内容
按照工程項目划分的填写当天施工的部位、施工工序和当天完成的重要工程形象(可定性或定量描写),并将当天施工進度與规划進度的比力(若產生施工進度迟延,應阐明其缘由);
3)施工质量、平安环保、施工工艺及重要数据的记实
混凝土施工及混凝土養护环境、路基及防护工程施工环境,施工用的機器運转环境,施工現場平安环保辦理环境,施工单元有没有违背核准的施工方案和操作工艺及技能规范环境、重要項目实测值、钢筋型号数目及間距、混凝土标号等重要数据。
4)發明的問题及处置环境
当天發明的施工功课中存在的质量問题及处置定見,下發通知、指令施工单元的落实與闭合环境。
5)其他环境
重要填写监理批示、批示部或总监辦带领在工地的查抄环境;批示部或各级带领来工地現場谈及的問题;当天與总监辦带领和各级带领口頭谈话择要;告竣的重要协定;工程量認证、工程設計變動、监理集會环境记实等。
2、旁站
旁站监理职員职责
1)查抄施工单元現場质检职員到岗,特别工程职員持证上岗及施工機器装备的筹备环境;
2)在施工現場监视關頭部位、關頭工序的施工,履行施工兒童坐姿矯正帶,方案及工程扶植强迫性尺度环境;
3)對必要施行旁站监理的關頭部位、關頭工序在施工現場仆從监视,對旁站進程中發明的問题應实時请求施工单元举行整改,做好旁站监理记实,保留旁站监理原始資料。
4)施行旁站监理時,發明施工企業有违背工程扶植强迫尺度举動的,有权令施工企業当即整改;發明其施工勾当已或可能危及工程质量,理当实時向监理工程师陈述。
5)公允、公道的展開旁站监理事情。
旁站监理事情步伐和请求:
1)按照监理细则内容向施工单元举行旁站监理事情交底,施工单元依照旁站的關頭部位或關頭步伐,在施工前实時通知总监辦,总监辦按照事情内容放置响應旁站监理职員在预按時間达到現場;
2)查抄施工单元质检职員是不是参加,是不是按@请%BpZfS%求對關%8l28s%頭@部位或關頭步伐举行查抄,是不是對呈現的問题举行改正;
3)在施行旁站监理進程,监理职員應当真实行旁站监理责任,仆從功课,实時發明和处置旁站监理進程中的质量問题,并照实正确地做好旁站监理记实;
4)旁站记实中應答施工环境真实、实時、正确、周全反應關頭部位或關頭工序的施工進程环境、质量包管系统運行环境等。
5)在旁站监理進程中若是發明施工单元违背强迫性的举動,旁站职員有权责令施工单元当即举行整改,若是施工单元的施工举動已可能危及布局平安,旁站职員應实時通知监理工程师,监理工程师下达局部暂停施工或采纳其他應急有用辦法,预防质量隐患進一步扩展,并向总监報告请示;
旁站记实填写请求
1) 旁站监理职員必需当真填写本辦理法子格色情網站,局的旁站监理记实,笔迹整潔,填写齐备;
2)旁站记实中记录的問题必需有处置颠末和处置成果;
3)旁站记实中触及業主、承包人或其他监理职員時,應写全名和职務;
4)旁站监理记实應周全反應旁站监理事情环境。
墩台工程必要旁站的工序、部位
3、抽检规划
依照《公路工程施工监理规范》、《公路工程质量查验评定尺度》、《监理规划》中请求的监理抽检項目、法子、频率举行监理抽检事情。(見下表)
墩台工程监理抽检内容、频率
7、墩台工程质量通病防治
一、漏浆
浇灌水泥混凝土時,水泥浆從模板接缝处漏出。
①缘由阐發
A、定型组合钢模板拼缝因模板毁伤而過宽。
B、定型组合钢模板與木模板間因為毗连欠好而漏浆。
C、模板接缝处松動或模板建造不良。支持不牢。侧模與底模接缝处漏浆。
D、柱模板、墙模板底口接缝处,梁、墩、台的端模和拐角处接缝处置不细,易漏浆。
②防治辦法
A、對付拼缝過宽的定型组合钢模板之間,侧模與底模相接处,采纳夹垫薄泡沫片,薄橡胶片,并用U型卡扣紧,避免接缝漏浆。
B、柱、墙模板安装前,模板承垫底部應预先用1:3的水泥沙浆,沿模板内邊線抹成条带,并經由過程水准仪校订程度。
C、钢、木模接缝处,用长木螺钉将钢模邊肋與木模相接,需要時可垫夹薄泡沫片。
D、端模及截面尺寸扭转处,加設對拉螺栓拉紧,需要時加設立柱、拉杆以加固,避免胀模跑浆。
二、预埋件、预留孔移位或漏掉
布局或構件的预埋件、预留孔位置與設計请求不符。
①缘由阐發
A、圖纸审看不细,交底時漏交接,支模時漏放。
B、预埋件及预留孔替换物與模板或钢筋相连不牢,浇注混凝土時挪動,此問题在定型组合钢模板中最凸起。
②预防辦法
A、增强圖纸的會审及技能交底的复核及查抄。
B、可按照現場前提,和预埋件位置精度请求,采纳螺栓固定。焊接固定或绑扎固定。
三、混凝土层隙或夹渣
有条状裂缝,并存有木屑或泥灰,称為层隙。混凝土底概况内有集中灰、泥、成渣状,用硬物可清下,称為夹渣。
①缘由阐發
模板支好後,清算各类杂物不敷,用水或用紧缩氛围冲吹,储蓄积累模板低处,未留清渣口排挤,使残渣留在混凝土中。
②预防辦法
在墩柱模板底部预留清渣口,待用水或紧缩氛围清算完成後.再将清渣口封锁。
四、混凝土概况外观缺點
1)气孔
A、缘由阐發
構成缘由重要有水灰比、模板及振捣法子。
a、在混凝土拌和物中,如水灰比力大、拌和用水计较不许确、未调解施工共同比,将造成拌和用水量偏多,坍落渡過大。
b、因為模板不克不及吸取水份,则水份蒸發後在混凝土概况留下较多气孔。
c、如模板概况不敷滑腻,脱模剂太粘,将滞留混凝土中的自由水和蔼泡。
d、振動間距较大,振動時候不敷,将使得水份和蔼泡难以离開混凝土概况。
B、预防辦法严酷节制坍落度和水灰比
a、掺加减水剂,减小用水量;
b、利用洗濯干净、概况滑腻的模板;
c、利用粘度较小的脱模剂;
d、得当减小振動間距及耽误振動時候;
e、振捣時用槌小扣模板,帮忙气泡逸出。
2)蜂窝麻面
A、缘由阐發
a、当呈現漏振及振捣欠好時,沙浆没有填满粗集料之間的孔隙就會發生蜂窝。
b、混凝土共同比選配不妥,含砂率不足,集料级配不良,坍落度不顺應浇筑前提,钢筋間距過小,模板漏浆均會造成水泥浆的不足或缺失难以填满集料之間的空地。
B、预防辦法
a、選配符合的混凝土共同比(從含砂率、坍落度等多方面斟酌);
b、确保模板拼装周密、無裂缝,避免漏浆;
c、增强振捣,專人賣力。
3)冷缝
A、缘由阐發
分层、分段浇筑時候距离太长,超越混凝土的初凝時候,上层振動棒没法深刻到基层混凝土,在两层交壤面上呈現的色差征象。
B、预防辦法
a、节制混凝土的拌制能力及浇筑時候;
b、掺加缓凝剂;
c、改良浇筑工艺,以确保分层浇筑的中断時候小于前层混凝土的初凝或重塑時候。
4)水波纹
A、缘由阐發
a、施工中坍落渡過大,經振捣後混凝土离析,稀浆浮到混凝土概况,水泥含量较大,终凝後在混凝土概况呈現構成的水泥石色彩较深,外形似水波纹。
b、混凝土分层浇筑時,因為振捣上层混凝土與振動棒没有深刻到基层足够的深度。
B、预防辦法
a、严酷节制混凝土坍落度,對坍落度不合适请求的果断制止入模;
b、振捣時必需将振動棒透入到基层混凝土5~10cm;
c、避免欠振或過振。
5)鱼鳞纹
A、缘由阐發
因為新拌混凝土离析,泌水造成水膜及水泥稀浆挤占骨料間的空地,并分离包裹于骨料概况,当水份迁徙構成水膜陈迹及表层多孔低强度的硬化水泥石,低强度的硬化水泥石在拆模時易與模板粘连、脱落,從而構成概况粗拙、色差等鱼鳞状波纹。
B、预防辦法
a、避免混凝土离析(节制骨料最大粒径、得当增长砂率、节制混凝土的泌水);
b、得当采纳二次振捣,先用50型振動棒,距离必定間隔(或時候)後利用30型振動棒二次补振。
8、平安监理事情
本标段墩台工程施工進程中监理平安节制要點以下:
1)审查施工方案内平安辦法是不是知足施工需求;
2)查抄出場機器、装备的運行环境,重點查抄大型装备及特种功课装备的報备环境;
3)查抄特种功课职員持证上岗环境;
4)查抄施工現場姑且用電辦理环境是不是知足规范请求,是不是合适总监辦《姑且用電监理施行细则》中的划定;
5)查抄施工現場临邊防护、模板支持系统是不是合适规范及总监辦平安施行细则的请求;
6)查抄現場功课职員的防护用品是不是准确佩带;
7)查抄項目部平安技能交底是不是落实到所有功课职員;
8)新出場职員或换岗职員的三级教诲、培训是不是按划定举行;
9)項目部與分包单元职員的平安责任是不是落实、平安责任书是不是签定;
10)工伤保险和不测危险险是不是按划定打點;
11)施工現場的平安警示标識、尺度是不是按请求設置;
12)項目部是不是按请求举行平常巡检、按期平安查抄與平安隐患排查事情;
13)伤害源辨認和危害评估是不是举行。
9、环保监理事情
本标段墩台工程施工進程中监理环保节制要點以下:
一、現場功课機器装备應設置尾气净扮装置,削减情况污染;
二、修建垃圾等要实時清運進場,严禁将废油、施工垃圾等随便抛入水體中;
三、严酷依照施工厂界噪声限值节制噪音污染,@削%8T7u9%减對四%f868C%周@住民的打搅;
四、其它环保相干事項需合适总监辦《环保监理施行细则》的划定。 |
|